001 2015/04/24(金) 08:53:44 ID:SLQklXAtMI
送風機になりました

返信する

002 2015/04/24(金) 09:14:53 ID:ZC0s/jodCo
冷却ガスは抜けやすいので管の取り回し、扱いは器用でないと無理

返信する

003 2015/04/24(金) 09:51:53 ID:I2u.O82IfU
真空引いた後に20〜30分放置して真空漏れがないか確かめれば接続失敗も防げると思うよ
接続部のフレアにエアコンパルを吹き付けるとガス漏れはほとんど起こらない
業者探して再充填頼むと2万くらいからかな
自分でやるならR410ガスとチャージングスケールとエアコンガス補充セットで送料入れても5万くらい
ほぼ完全に抜けたら真空引きが必要なので真空ポンプも買わないとね

返信する

004 2015/04/24(金) 10:03:34 ID:K23.XwrdPU
知り合いのDIY大好きもガス抜いて、業者に入れてもらってた。

返信する

005 2015/04/24(金) 11:38:39 ID:5DGoJwCpl.
最初から素直にたのんどきゃいいのに
結局DIYにならず周りに面倒かけて終了ですね

返信する

006 2015/04/24(金) 14:24:17 ID:ln0uA3bvhI
そら壊れるわ
1〜2cm管の方が高くなってる
管のあるほうを下げないと廃水できねーじゃん

返信する

007 2015/04/24(金) 16:06:05 ID:Ss0w/.IANI
>>1 高価なサーキュレーターだと思えばいいじゃん

返信する

008 2015/04/24(金) 17:43:31 ID:93uZmKQnJ2
俺は真空ポンプを友人に借りて
2台付け替えたけど普通で出来たけどなぁ
手順を間違えたんだと思うがネットでいっぱいやり方が
出てるだろ。比較的簡単な部類だと思うが・・

業者を呼んでフロンを詰め替えてもらったら復活するだろうが
高い授業料となったな

ちなみに配管とダクト、穴詰め用粘土はコーナンプロで購入。

返信する

009 2015/04/24(金) 18:20:27 ID:DomslTotxM
R410は混合ガスだから追加充填はできないんじゃない
入れ替えになる

返信する

010 2015/04/25(土) 06:55:57 ID:GNlDgHwmSo
凹んだ所に設置されていると、全然効かないよね。

返信する

011 2015/04/25(土) 08:13:00 ID:rFxOlS89Ts
真空ポンプはユンボなどのレンタル屋で借りられる
基本料が1500円程度で1日250〜300円ほど

返信する

012 2015/04/25(土) 13:19:05 ID:ZVJB4gtce6
うちは真空ポンプ無しのエアパージで動いてるよ。
配管が短ければプシューすれば十分。

返信する

013 2015/04/25(土) 13:23:48 ID:ArifkFccdM
家が古くてエアコン専用コンセントがなくて電気工事もやると取り付け5万以上かかるって言われたからヤフオクで真空ポンプレンタルして自力でやったよ。
トルクレンチと丁寧な説明書がついてて無事に取り付けできた。

返信する

014 2015/04/25(土) 13:35:02 ID:QXfJ3wl8lo
私の書斎のエアコン、これだけ内部配管(?)なので
ハウスメーカーが付けた。そうしたらやっぱり送風機に。
東芝が無料で直してくれたけど、取り付け失敗してたんかね?

返信する

015 2015/04/25(土) 18:00:07 ID:HUUedcfxZk
>>12
手抜き業者がエアパージをやるよね

ただ少々ガスが抜けても大丈夫みたいだけど
配管が長いとちょっとヤバイね

返信する

016 2015/04/30(木) 00:40:45 ID:yahvIBVGVQ
普通の取り付けならエアパージで問題なし。
素人業者が増えたからバカがやってもできるように、トルクレンチなども推奨されてるだけ。
つか、>>1の配管は窓から出してるのか?

返信する

017 2015/04/30(木) 15:00:24 ID:???
新品の取り付けなら誰でも出来るのでは?
中古の移設なんかだとガス節約の為に配線短絡してポンプダウンとかするけど。
多少配管長くてもたかが知れてるから手動ポンプでも抜けるしね。

返信する